這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
意見交流
 
 

之前問的不夠清楚,重問一次

一般冷凍或空調壓縮機.出口冷媒都是高壓高溫

如果我把壓縮機出口的冷媒控制在高壓中溫甚至低溫,這樣對系統會有什麼影響
洪東圳 E-mail 回應於: 2010-06-16 09:24
  寒流來襲的時候壓縮機一樣還是吐出溫很高,除了液壓縮
逍遙男孩 回應於: 2010-03-15 16:39
  壓縮機出口溫度是高壓高溫過熱冷媒,因為冷凍系統中使用的冷媒具有容易液化與蒸發的特性,所以高壓高溫冷媒經過冷凝器與冷卻水塔熱交換冷卻後液化成高壓中溫液態冷媒,你的方法應該是冷卻壓縮機本身吧~這樣冷媒很容易就在壓縮機中就液化打壞壓縮機閥片
小白癡 回應於: 2010-03-12 20:12
  可以給的答案是你的壓縮機會故障,
共 3 筆,頁數:1 