冷凍庫問題 |
|
日前維修1.5坪冷凍庫把 原本使用r22冷媒改換為r404A壓縮機膨脹閥和冷凝器都換掉壓縮機使用百利2hp型號L63B752DBLB.冷凝器使用3.5hp膨脹閥心號使用2號.設定庫溫-20度.系統處裡完試機時溫度降很慢從初溫25度運轉2小時才降到-10度問題出在這裡溫度降到-10度就降不下去低壓也保持在30psig也不下降壓縮機電流6.2A請問題出在哪.........
1.在請教系統處裡完試機時庫溫初溫30度要加冷媒冷媒壓力要控制在多少
2.在請教當低壓降到相當低時冷媒怎樣加低壓都升不起來問題出在哪
3.如r404A冷媒加太多要放一些掉是要放液態或氣態 |
|
 |
|
oxox#
|
回應於:
2010-06-16 17:10 |
|
|
|
| |
一般建議用R22冷媒系統更冷媒最好用R408A或R502冷媒,不要用R404A冷媒,另冷度無法降溫.要檢查你的高低壓力是否建立起來,膨脹閥蕊心選擇也是很重要. |
|
 |
冷凍工
|
回應於:
2010-06-15 22:39 |
|
|
|
| |
是冷凍碳纖維材料.碳纖維材料是常溫入庫.蒸氣器匹配沒問題之前使用r22系統溫度可以達到-20度.更換壓縮機是因為客戶說運轉聲音過大才換掉加上冷凝器散熱鋁片剝落散熱不良所以一併換掉
之前有聽同業說可以調整膨脹閥把開度調大請問這樣是否可以 |
|
 |
|
oxox#
|
回應於:
2010-06-15 21:11 |
|
|
|
| |
客戶1.5坪冷凍庫,本身冷凍食品是常溫或是冷凍過食品,都會影響冷凍能力,另你的蒸氣器匹配是否有問題,其次你的壓縮機是什麼原因更換,如果是失油記得要清洗冷媒管路, |
|
|
|
|
|
|