R23環保冷媒 |
|
請問現在適用R23環保冷媒的壓縮機有哪些可以介紹,使用在超低溫
-60的冷凍庫裡,可以介紹有在施工此類型的公司嗎??
謝謝. |
|
 |
熊貓
|
回應於:
2010-06-29 23:12 |
|
|
|
| |
那請問我需要-60超低溫r23環保冷媒,哪款壓縮機效能與品質較好呢? |
|
 |
|
oxox#
|
回應於:
2010-06-29 22:26 |
|
|
|
| |
一般會用R23冷媒大部份在二元冷凍系統,一般R404A或R507冷媒使用溫度零下40幾度,壓縮機偵測低壓,壓力已變負壓,會影響壓縮機使用壽命,一般R404A低溫壓縮機內冷凍油跟R23冷媒不太相容,冷凍油會影響壓縮機潤滑,建議最好更換. |
|
 |
熊貓
|
回應於:
2010-06-29 00:13 |
|
|
|
| |
請問
你的意思是般低溫壓縮機(R404A.R507冷媒),都可以用R23冷媒只要換冷凍油即可,所以是一樣的機型嗎?
那在規格與功率上的差別呢?煩請詳談!!??
謝謝 |
|
 |
oxox#
|
回應於:
2010-06-28 21:01 |
|
|
|
| |
一般低溫壓縮機(R404A.R507冷媒),都可以用R23冷媒,但是你壓縮機冷凍油一定要換掉, |
|
|
|
|
|
|