copeland 壓縮機往復式改成渦捲式 |
|
冰水主機系統
舊型號為ZR16M3-TW7-522
新型號為ZR160KC-TF7-522
因舊型的壓縮機故障往復式又買不到新的(已停產)
包商建議改用新型渦捲式
但因不少人告訴我會產生很多問題,且撐不了很久,
請問可行嗎?
|
|
 |
賴
|
回應於:
2010-07-07 19:52 |
|
|
|
| |
黑金剛copeland 型號ZR16M3-TW7-522為渦卷式壓縮機冷媒r22.13hp我裝過好幾顆還沒停產
黑金剛copeland 型號ZR160KC-TF7-522也是渦卷式壓縮機冷媒r22.13hp
往復式改渦卷式是ok的只不過渦卷式要注意轉向反而渦卷式比耐操因為沒有高低壓閥片所以不會有高低壓閥片損壞的情況.所以ZR16M3-TW7-522改成ZR160KC-TF7-522是ok的.
ZR16M3-TW7-522改成ZR160KC-TF7-522壓縮機腳位尺寸不同換起來會有點麻煩.
黑金剛copeland 壓縮機台灣總代理 佳光企業股份有限公司 電話0227766146-9
|
|
 |
|
|
|
| |
你最好不要用此壓縮機,這種黑心肝壓縮機,,且運轉電容會漏油導致火災,想要用請三思.
|
|
|
|
|
|
|